一种基于交流算法的停电事故模型设计
1、引言
中国论文
在现代电力系统中,电潮流交换和信息交换的日益频繁以及数量的剧烈增大,互联电内各子电间的相互依赖性亦日益增加,管理日趋复杂,电力系统及其关联的信息通信系统和监测/控制系统的任何一个脆弱部位的故障,都有可能导致电力系统灾难性的大停电事故发生。基于以上原因,本文给出考虑线路停运概率的电生长过程中的大停电交流潮流模型,用来研究电生长过程中的自组织临界状态。
2、模型定义
AC-SOC-PF模型的流程如图1,具体步骤如下:
(1)首先根据发电机出力和初始负荷需求确定电初始潮流 ,根据初始潮流整定各线路元件的潮流极限,η为线路初始负载率因子。
(2)随机选择一个负荷节点,在该节点上增加随机大小的和(类似沙堆模型的加沙过程);
(3)通过牛拉法求解电的交流潮流,求出各线路潮流;
(4)根据线路潮流和潮流极限求各线路的负载率,由线路过负荷保护动作模型计算每条线路的开断概率;判断发电机节点无功出力是否在范围以内,若不在,则将发电机节点转换成PQ节点,回到步骤(3)再一次进行潮流计算;当发电机节点的无功出力均在范围内,进入步骤(5);
(5)判断是否有线路依据概率断开,若系统因为线路断开被分成两个或两个以上的孤岛,则本次停电事故仿真过程结束,统计损失负荷;若没有造成孤岛问题,则更新电,回到步骤(2)。
3、AC-SOC-PF模型的仿真结果
3.1 IEEE39单次故障过程分析
IEEE39系统在ASP模型中某次事故的发展过程如表3.2;
由表3.2中的数据得到该次事故过程如下:在第56次添加扰动负荷后,线路15-16由于误动作断开,负荷转移到了临近线路,导致如下线路的故障概率急剧增加并且断开:14-15,16-17,17-18,17-27;如图3.4中虚线圆框所示;另有3-4,1-39两条线路断开,如图3.4中的虚线所示;这些线路的断开导致系统解列为5个区域,停电事故发生,共损失负荷450.42MW。
(作者单位:滨州供电公司)